Неправильно
, -
http://vilenoff.com/forum/avtomatizaciya/pandora/msg67/#msg67Обновление прошивки «GFX2» LAN -> LAN
Обновление прошивки версии LAN производится путем загрузки бинарного файла прошивки в память блока автоматики по сети TCP/IP.
Для обновления прошивки версии LAN, блок автоматики необходимо перевести в режим технического обслуживания .
Перед переводом блока автоматики в режим технического обслуживания необходимо организовать сеть TCP/IP между блоком автоматики и управляющим терминалом путем выполнения следующих действий:
1. Провести физическое объединение управляющего терминала (компьютера) и блока автоматики в сеть TCP/IP.
2. Конфигурировать все компоненты сети TCP/IP для работы в едином адресном пространстве IP .
Примечание. Одна из возможных схем объединения блока автоматики и управляющего компьютерного терминала, а также настроек IP адресации приведена на рисунке ниже.
3. Убедится, что между блоком автоматики и компьютерным терминалом корректно функционирует сеть TCP/IP.
Примечание. Убедиться в функциональности сети TCP/IP между блоком автоматики и компьютерным терминалом можно с помощью утилиты ping ОС терминала, которая отправляет Echo-Request протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы Echo-Reply. Применительно к рисунку приведенному ниже, команда должна выглядеть следующим образом:
ping 192.168.1.193
Рисунок. Одна из возможных схем объединения блока автоматики и управляющего компьютерного терминала, а также настроек IP адресации для проведения процедур технического обслуживания
Перевод блока автоматики с программным обеспечением версии LAN в режим технического обслуживания осуществляется путем выполнения следующих действий:
1. Убедиться, что на блок автоматики не подается эклектическое питание.
2. Нажать и удерживать кнопку «OK» на дистанционном пульте управления блоком автоматики.
Примечание. Вместо кнопки «OK» может быть нажата любая другая кнопка пульта дистанционного управления блоком автоматики.
3. Продолжая удерживать кнопку «OK» включите питание блока автоматики и дождитесь (время ожидания не менее 3 секунд) звукового сигнала. На экране блока автоматики должен отобразиться уникальный серийный номер системной платы блока автоматики и IP адрес, который получен блоком автоматики по протоколу DHCP от маршрутизатора сети.
4. Убедитесь, что блок автоматики получил IP адрес, соответствующий конфигурации сети.
Примечание. Применительно к рисунку 20, полученный блоком автоматики IP адрес должен быть в диапазоне сети 192.168.1.0/24 (например, 192.168.1.193).
Загрузка бинарного файла прошивки в память блока автоматики (процедура прошивки) по сети TCP/IP осуществляется путем выполнения следующих действий:
1. Откройте с помощью WEB браузера управляющего терминала по протоколу HTTP страницу с IP адресом, который был назначен блоку автоматики в режиме технического обслуживания. Вы попадете в интерфейс загрузчика прошивок (BootLoader).
Рисунок. Интерфейс загрузчика прошивок (BootLoader)
2. Нажмите кнопку «Выберите файл» и укажите в открывшемся окне бинарный файл прошивки с именем pandora.bin.
Рисунок. Выбор бинарного файла прошивки
3. После выбора бинарного файла прошивки, на интерфейсе загрузчика нажмите кнопку «Update», это действие инициирует процесс загрузки прошивки.
Примечание. Прогресс загрузки прошивки можно наблюдать в информационном окне WEB браузера управляющего терминала, а также на экране блока автоматики.
4. Дождитесь завершения процесса загрузки прошивки, о чем будет свидетельствовать сообщение «Success!» в интерфейсе загрузчика прошивок.
Рисунок. Сообщение об окончании процедуры прошивки
Примечание. Время загрузки новой прошивки может составлять 6 минут и более. После полного окончания процедуры прошивки блок автоматики автоматически перезагрузится.
ВНИМАНИЕ. До появления сообщение «Success!» в интерфейсе загрузчика прошивок не перезагружайте вручную блок автоматики!
ВНИМАНИЕ. Во время процедуры загрузки прошивки не отключайте от сети питания управляющий терминал (компьютер) и блок автоматики, т.к. это может привести в порче программного обеспечения блока автоматики!
5. После перезагрузки проверьте текущую версию прошивки, убедившись, что отображаемая дата компиляции соответствует обновленной прошивке.
Примечание. Дата компиляции прошивки отображается в правом верхнем углу стартового экрана интерфейса ПО «Pandora GFX2» в виде числа, месяца и года.
Это по заумному, сейчас найду попроще.